Diskusija apie alyvos transformatorių gamintojus

Aug 11, 2023

Diskusija apie alyvos transformatorių gamintojus

Alyvos paskirstymo transformatoriai yra viena iš svarbių pramonės ir kasybos įmonių bei civilinių pastatų elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sistemų įrenginių. Jie sumažina 10 (6) kV arba 35 kV tinklo įtampą iki vartotojų naudojamos 230/400 V magistralės įtampos. Šis gaminys tinka 50 (60) Hz kintamajai srovei, didžiausiai trifazei Vardinės lentelės galia 2500 kVA (maksimali vienfazis vardinės lentelės talpa 833 kVA, vienfazis transformatorius paprastai nerekomenduojamas) ir gali būti naudojamas patalpose (lauke). Kai galia 315kVA ar mažesnė, galima montuoti ant stulpo. Aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 40 laipsnių, ne žemesnė kaip -25 laipsniai, maksimali paros vidutinė temperatūra 30 laipsnių, maksimali vidutinė metinė temperatūra 20 laipsnių, o santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 90 procentų (aplinkos temperatūra yra 25 laipsniai), aukštis virš jūros lygio neturi viršyti 1000 m. Jei jis neatitinka anksčiau nurodytų naudojimo sąlygų, reikia atitinkamai pakoreguoti kvotą pagal atitinkamas GB6450-86 nuostatas.

Didžiausia mūsų matyto „alyvos transformatoriaus“ savybė yra ta, kad jis yra labai „tvirtas“. Nors lauke pučia vėjas, lietus, šaltis, šerkšnas, svilina karštis, jis visai nebijo ir vis tiek stabiliai aptarnauja visų įprastas elektros sąnaudas. Tai turi savo struktūrą ir ypatybes.

Jie turi platų naudojimo spektrą. Jis gali būti naudojamas įvairiose elektros energijos paskirstymo vietose, pavyzdžiui, kaimo, miesto, komercinėse pagalbinėse patalpose, vaizdingose ​​vietose ir kt., Taip pat gali būti naudojamas dideliuose įrangos komplektuose, pavyzdžiui, dėžėse, europietiško stiliaus dėžių transformatoriuose ir palaidotuose. Zhongmeng Electric dėžės transformatoriai.

Alyvinio panardinamojo transformatoriaus S11 sandara ir charakteristikos

Visiškai sandarus S11 alyvos transformatorius pasižymi dideliu veikimo efektyvumu ir mažais nuostoliais. Jo tuščiosios eigos nuostoliai sumažėja 30 proc., o apkrovos nuostoliai sumažėja vidutiniškai apie 22 proc.

Alyvos transformatoriaus alyvos bakas sudarytas iš gofruotų sienelių, o jo paviršius apipurkštas dulkėmis, o dažų plėvelė yra tvirta. Gražūs, praktiški ir patvarūs, jo banguoti šilumą išsklaidymo pelekai ne tik vėsina, bet ir atlieka „kvėpavimo“ funkciją. Gofruotų šilumos išsklaidymo briaunų elastingumas gali kompensuoti transformatoriaus alyvos tūrio pokyčius, kuriuos sukelia temperatūros kilimas ir kritimas. Todėl S11 alyvos transformatoriui nereikia alyvos rezervuaro, todėl sumažėja bendras tūris.

Kalbant apie apvijas. Naudojant gofruotus alyvos kanalus, neįmerkiamas dažų procesas, tvirtas juostos surišimas, aukštos įtampos apvija su čiaupų įtampos reikalavimus atitinkančiais čiaupais, vedama į čiaupo jungiklį, kuris yra sumontuotas ant dėžutės dangčio ir prieš keičiant reikia atjungti maitinimą čiaupo įtampa.

S11 Tepalinio transformatoriaus kaina

Palyginti su sausaisiais transformatoriais, alyvos transformatorių kaina yra palyginti pigi. Prieš teiraujantis su galios transformatoriaus gamintoju, reikia paruošti visus transformatoriui reikalingus parametrus, tokius kaip modelis, talpa, visas varis ar visas aliuminis ir kokia vieta naudoti, kad gamintojas galėtų greitai pateikti pasiūlymą. S11 panardinamo transformatoriaus su 800 kVA vario kaina yra apie 45 000, kai kurie gamintojai siūlo aukštesnes, o kiti - mažesnes kainas.

PRODUKTO NUORODOS

http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html

PRODUKTO NUOTRAUKA

20230320093321

20230320093328

20230320093334

20230512090945

20230512091119

20230512093151

H61

oil immersed transformer

info-474-412

info-1144-445

Šis produktas paprastai yra pritaikytas.
Esame gamintojas ir turime profesionalų techninį skyrių, kuris gali suprojektuoti ir pateikti sprendimus pagal klientų poreikius.
Spustelėkite toliau esantį mygtuką, kad atsiųstumėte mums informaciją, o mūsų pardavimo personalas susisieks su jumis ir pateiks dizaino brėžinius

Čia yra mūsų klientų pavyzdžiai

JAV klientai

Duomenų lapas N laipsnis 2-A: transformatorius H61 33 kV/400V 160 kVA

PAVADINIMAS

S VIENETAI

KONKRETŪS DUOMENYS

KANDIDATO DUOMENYS

Kūrėjas

Turi būti nurodyta

Atskaitos standartas

IEC 60076

Tipas

Fazė

PVM

Hermetiškas

Vykdymas

Tropizuotas

Dielektrinis

Aliejus be PCB

Montavimas

Ant stulpo

Darbinė aplinkos temperatūra

laipsnį

45

Vardinis dažnis

Hz

50

Vardinė galia

Kva

160

Nominali pirminė įtampa

Kv

33

Pradinei mokyklai priskirtas izoliacijos lygis

Kv

36

Pakopų skaičius pradinėje mokykloje

03

Antrinė įtampa

V

400/230

Įtampos reguliavimo diapazonas M pusėje, kai nepakrauta

proc

±2.5

Sukabinimas

Yzn11

Trumpojo jungimo įtampa

proc

4 - 4.5

Neutralaus dydžio vienam kroviniui

proc

100

Didžiausi vakuumo nuostoliai

W

230 – 460

Nuostoliai dėl Maxi apkrovos

W

1450 - 2350

Maksimali pastovi alyvos temperatūra

laipsnį

55

Maksimali apvijų temperatūra pastovioje būsenoje

laipsnį

60

Apvija medžiaga

Elektrolitinis varis

Maksimalus triukšmo lygis

Db

52

50Hz pramoninio dažnio palaikymas, 1 min

Kv

50 - 70

Atsparumas smūgio bangoms (1,2/50 mikronų)

Kv

125 - 170

Aušinimas

ANT

Vardo lentelė

01

Įžeminimo jungtis

01

Matmenys Aukštis/plotis/gylis

mm x mm x mm

1200 X 1050 X 710

Bendra transformatoriaus masė, įskaitant alyvą

Kilogramas

400

Aliejaus masė

Kilogramas

90

DAŽYTI

Tropizuotas ir nerūdijantis

Sluoksniai

Segiklis

Spalva

Pateikti planai ir techninės schemos.

 

JEI REIKIA DAUGIAU IŠSAMIOS INFORMACIJOS, SUSISIEKITE SU MUMIS