Diskusija apie alyvos transformatorių gamintojus
Aug 11, 2023
Diskusija apie alyvos transformatorių gamintojus
Alyvos paskirstymo transformatoriai yra viena iš svarbių pramonės ir kasybos įmonių bei civilinių pastatų elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sistemų įrenginių. Jie sumažina 10 (6) kV arba 35 kV tinklo įtampą iki vartotojų naudojamos 230/400 V magistralės įtampos. Šis gaminys tinka 50 (60) Hz kintamajai srovei, didžiausiai trifazei Vardinės lentelės galia 2500 kVA (maksimali vienfazis vardinės lentelės talpa 833 kVA, vienfazis transformatorius paprastai nerekomenduojamas) ir gali būti naudojamas patalpose (lauke). Kai galia 315kVA ar mažesnė, galima montuoti ant stulpo. Aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 40 laipsnių, ne žemesnė kaip -25 laipsniai, maksimali paros vidutinė temperatūra 30 laipsnių, maksimali vidutinė metinė temperatūra 20 laipsnių, o santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 90 procentų (aplinkos temperatūra yra 25 laipsniai), aukštis virš jūros lygio neturi viršyti 1000 m. Jei jis neatitinka anksčiau nurodytų naudojimo sąlygų, reikia atitinkamai pakoreguoti kvotą pagal atitinkamas GB6450-86 nuostatas.
Didžiausia mūsų matyto „alyvos transformatoriaus“ savybė yra ta, kad jis yra labai „tvirtas“. Nors lauke pučia vėjas, lietus, šaltis, šerkšnas, svilina karštis, jis visai nebijo ir vis tiek stabiliai aptarnauja visų įprastas elektros sąnaudas. Tai turi savo struktūrą ir ypatybes.
Jie turi platų naudojimo spektrą. Jis gali būti naudojamas įvairiose elektros energijos paskirstymo vietose, pavyzdžiui, kaimo, miesto, komercinėse pagalbinėse patalpose, vaizdingose vietose ir kt., Taip pat gali būti naudojamas dideliuose įrangos komplektuose, pavyzdžiui, dėžėse, europietiško stiliaus dėžių transformatoriuose ir palaidotuose. Zhongmeng Electric dėžės transformatoriai.
Alyvinio panardinamojo transformatoriaus S11 sandara ir charakteristikos
Visiškai sandarus S11 alyvos transformatorius pasižymi dideliu veikimo efektyvumu ir mažais nuostoliais. Jo tuščiosios eigos nuostoliai sumažėja 30 proc., o apkrovos nuostoliai sumažėja vidutiniškai apie 22 proc.
Alyvos transformatoriaus alyvos bakas sudarytas iš gofruotų sienelių, o jo paviršius apipurkštas dulkėmis, o dažų plėvelė yra tvirta. Gražūs, praktiški ir patvarūs, jo banguoti šilumą išsklaidymo pelekai ne tik vėsina, bet ir atlieka „kvėpavimo“ funkciją. Gofruotų šilumos išsklaidymo briaunų elastingumas gali kompensuoti transformatoriaus alyvos tūrio pokyčius, kuriuos sukelia temperatūros kilimas ir kritimas. Todėl S11 alyvos transformatoriui nereikia alyvos rezervuaro, todėl sumažėja bendras tūris.
Kalbant apie apvijas. Naudojant gofruotus alyvos kanalus, neįmerkiamas dažų procesas, tvirtas juostos surišimas, aukštos įtampos apvija su čiaupų įtampos reikalavimus atitinkančiais čiaupais, vedama į čiaupo jungiklį, kuris yra sumontuotas ant dėžutės dangčio ir prieš keičiant reikia atjungti maitinimą čiaupo įtampa.
S11 Tepalinio transformatoriaus kaina
Palyginti su sausaisiais transformatoriais, alyvos transformatorių kaina yra palyginti pigi. Prieš teiraujantis su galios transformatoriaus gamintoju, reikia paruošti visus transformatoriui reikalingus parametrus, tokius kaip modelis, talpa, visas varis ar visas aliuminis ir kokia vieta naudoti, kad gamintojas galėtų greitai pateikti pasiūlymą. S11 panardinamo transformatoriaus su 800 kVA vario kaina yra apie 45 000, kai kurie gamintojai siūlo aukštesnes, o kiti - mažesnes kainas.
PRODUKTO NUORODOS
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html
PRODUKTO NUOTRAUKA










Šis produktas paprastai yra pritaikytas.
Esame gamintojas ir turime profesionalų techninį skyrių, kuris gali suprojektuoti ir pateikti sprendimus pagal klientų poreikius.
Spustelėkite toliau esantį mygtuką, kad atsiųstumėte mums informaciją, o mūsų pardavimo personalas susisieks su jumis ir pateiks dizaino brėžinius
Čia yra mūsų klientų pavyzdžiai
JAV klientai
Duomenų lapas N laipsnis 2-A: transformatorius H61 33 kV/400V 160 kVA
|
PAVADINIMAS |
S VIENETAI |
KONKRETŪS DUOMENYS |
KANDIDATO DUOMENYS |
|
Kūrėjas |
|
Turi būti nurodyta |
|
|
Atskaitos standartas |
|
IEC 60076 |
|
|
Tipas |
|
Fazė |
|
|
PVM |
|
Hermetiškas |
|
|
Vykdymas |
|
Tropizuotas |
|
|
Dielektrinis |
|
Aliejus be PCB |
|
|
Montavimas |
|
Ant stulpo |
|
|
Darbinė aplinkos temperatūra |
laipsnį |
45 |
|
|
Vardinis dažnis |
Hz |
50 |
|
|
Vardinė galia |
Kva |
160 |
|
|
Nominali pirminė įtampa |
Kv |
33 |
|
|
Pradinei mokyklai priskirtas izoliacijos lygis |
Kv |
36 |
|
|
Pakopų skaičius pradinėje mokykloje |
|
03 |
|
|
Antrinė įtampa |
V |
400/230 |
|
|
Įtampos reguliavimo diapazonas M pusėje, kai nepakrauta |
proc |
±2.5 |
|
|
Sukabinimas |
|
Yzn11 |
|
|
Trumpojo jungimo įtampa |
proc |
4 - 4.5 |
|
|
Neutralaus dydžio vienam kroviniui |
proc |
100 |
|
|
Didžiausi vakuumo nuostoliai |
W |
230 – 460 |
|
|
Nuostoliai dėl Maxi apkrovos |
W |
1450 - 2350 |
|
|
Maksimali pastovi alyvos temperatūra |
laipsnį |
55 |
|
|
Maksimali apvijų temperatūra pastovioje būsenoje |
laipsnį |
60 |
|
|
Apvija medžiaga |
|
Elektrolitinis varis |
|
|
Maksimalus triukšmo lygis |
Db |
52 |
|
|
50Hz pramoninio dažnio palaikymas, 1 min |
Kv |
50 - 70 |
|
|
Atsparumas smūgio bangoms (1,2/50 mikronų) |
Kv |
125 - 170 |
|
|
Aušinimas |
|
ANT |
|
|
Vardo lentelė |
|
01 |
|
|
Įžeminimo jungtis |
|
01 |
|
|
Matmenys Aukštis/plotis/gylis |
mm x mm x mm |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
Bendra transformatoriaus masė, įskaitant alyvą |
Kilogramas |
400 |
|
|
Aliejaus masė |
Kilogramas |
90 |
|
|
DAŽYTI |
|
||
|
|
|
Tropizuotas ir nerūdijantis |
|
|
|
|
Sluoksniai |
|
|
|
|
Segiklis |
|
|
|
|
Spalva |
|
|
|
|
Pateikti planai ir techninės schemos. |
|
JEI REIKIA DAUGIAU IŠSAMIOS INFORMACIJOS, SUSISIEKITE SU MUMIS